  • #24059
    anonym
    Inaktiv

    Hej, jag har dessa Opensprinkler Köpt AC version (strömkontakt i orange) och Hunter VAC ventiler.

    Tyvärr kan jag inte få ventilerna att fungera.

    Jag kopplade en kabel till ventilen till zon 1 och den andra till COM.
    Så snart jag är Opensprinkler ventilen "klickar" vid strömanslutningen. Så öppet? Och det blir väldigt varmt/varmt efter 2-3 minuter.
    Om jag nu vill öppna zon 1 via appen händer ingenting ...

    Versionen (AC) borde vara korrekt, eller hur?

    Gör jag något fel?

    Tack

     

    #24082
    AdministrationAdministration
    Administratör

    Vilken typ av strömförsörjning använder du? Det måste vara en 24VAC - NO 24VDC !!

    När alla ventiler öppnas omedelbart efter att de slagits på verkar det vara fel strömförsörjning, eftersom de använda triacerna behöver nollgenomgång för att växla, vilket bara fungerar med växelspänning.

    Koppla bort omedelbart OpenSprinkler från (fel) nätaggregat på grund av det höga strömflödet OpenSprinkler och magnetventiler farligt överbelastade.

     

    #24084
    anonym
    Inaktiv

    Tack, dumt kopplade jag faktiskt en AC / DC strömförsörjning: - /
    Jag såg det bara när jag läste det "finstilta".

    Tack för antydan.