Pumprelä för OpenSprinkler
- Detta har 0 svar, 1 deltagare och skickade uppdateringar i 5 år, 4 månader i sedan av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Hemsida › forum › I allmänhet › Pumprelä för OpenSprinkler
Det är viktigt att reläet har 1/3 mer maxeffekt än pumpen.
Effekt P = U x I dvs spänning x ström.
Ett relä med 16A 230V har därför en maximal effekt på P=230V x 16A = 3680W
1/3 subtraherad från detta: P2 = 3680W x 2 / 3 = 2453,33W = maximal pumpledning.
Anledningen till detta är den "induktiva belastningen", se även https://www.ralf-jesse.de/index.php/induktive-lasten.html
För OpenSprinkler AC och OSPi:
24VAC reläer t.ex. från Eltako, Siemens, Finder, ABB och andra.
till exempel.:
Eltako kopplingsrelä, R12-100-24V, AC
För OpenSprinkler DC:
Använd 3-32VDC halvledarreläer för detta. Namnet är egentligen "3-32VDC" eller "2-32VDC"
till exempel.:
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-solitron-rj-mini-1polig-20a-230v-rgc1a23d15kke-p133678.html
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-25a-230vac-rm1a23d25-p79464.html
eller med mer kraft:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-h12wd4850-last-strom-max-50-a-schaltungvoltage-max-660-v-ac-nullvoltagespannd-1-st-187089.html
eller för topphatten:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-ckrd2420-last-strom-max-20-a-schaltungvoltage-max-280-v-ac-nullvoltage- Schaltend-1-st-505229.html
Vi rekommenderar att man INTE använder OpenSprinkler Latch!