KeymasterOm de är 3-32VDC halvledarreläer, anslut dem till COM+Zone som vanligt
Med 12VDC relä (och 12VDC strömförsörjning!) till GND+ZoneAdmin
KeymasterHej,
Tyvärr vet jag inte vad det är för "SD-kortsbild" eftersom jag inte var säljaren då.
Jag skulle dock föreslå att du installerar en firmwareuppdatering.
Här är instruktionerna:
https://openthings.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000631599-installing-and-updating-the-unified-firmware-on-ospiÖppna SprinklerShop
2. april 2020 kl. 0:02 detta betyder: Parallella program och anpassning genom evapotranspiration #14091Admin
KeymasterHej,
i det här fallet skulle jag föreslå att du minskar till TVÅ cirklar. Anslut helt enkelt två magnetventiler till en anslutning vardera och aktivera alternativet "Sekvens" i båda.
Tyvärr ser jag inget annat alternativ här, för om du vill göra detta måste du programmera "grupper" som du kan kombinera magnetventilerna med. Ämnet har kommit upp flera gånger, jag ska skapa ett problem med utvecklingsteamet, kanske kommer det att programmeras.
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Firmware/issues/115Glöm inte att OpenSprinkler är OpenSource. Du kan också bidra!
Admin
KeymasterJa, med ett passande relä.
OpenSprinkler AC och PI: 24VAC relä
OpenSprinkler DC: 3-32VDC solid state-relä eller när du använder ett 12VDC strömförsörjningsrelä 12VDC (Obs: Anslut inte till COM på grund av boostern!)Admin
Keymaster"Normal (öppen)":
[ ] = Om det är torrt, är GND+SNR1 inte ansluten, om fukt detekteras GND+SNR1 ansluten: Rapporterar fukt
[X] = Om det är torrt, då GND+SNR1 ansluten, om fukt detekteras GND+SNR1 inte ansluten: Rapporterar torrhetAdmin
KeymasterHej Rony,
detta beror på din installation.
1. DC är gjord för mindre installationer och därför ingår en strömförsörjning. Du kan köra upp till 3 ventiler samtidigt.
2. AC är för större, skalbara installationer. Så du behöver köpa ett nätaggregat som passar dina behov och sedan kan du köra så många ventiler som ditt nätaggregat kan hantera samtidigt.
3. Med AC kan du också styra 24VAC relä, men inte med DC.betyder samtidigt "på samma gång". Du kan köra upp till 72 ventiler i sekvens med båda enheterna.
Admin
KeymasterOfficiell version tillgänglig.
Källkod snart tillgänglig på GitHib!
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-FirmwareLadda ner på: os_fw218(4).zip
Admin
KeymasterBeta 4 tillgängligt:
– NTP-tidssynkronisering via LAN-fixAdmin
KeymasterBeta 3 tillgängligt:
– Knapparna fixerade (B1 och B2 fungerade inte)
– Aktuella justeringar från firmware 218.3 installeradAdmin
KeymasterBeta 2 tillgängligt:
– Vädret fixat
– Ändlös loop/starta om utan fast kabelNedladdningslänken ovan har uppdaterats
Admin
KeymasterOfficiell version!
Ladda ner på: os_fw218(4).zipAnmärkningar:
– Använd den här uppdateringen ENDAST FÖR MODELL AC 3.2 ETHERNET! Annars hamnar enheter utan Ethernet i en permanent loop. Så om du gjorde detta med en 3.0, skicka in enheten så kan jag reparera eller flasha om den!
– Packa upp zip-filen före installation!
– Innan installation, spara inställningar med "Meny/Export konfiguration"
– Installation är endast möjlig via WiFi-gränssnittet!
– Installation kan göras med http://ip-adresse-OpenSprinkler-wlan/update exekveras, där ip-adress-OpenSprinkler-wlan är IP-adressen för OpenSprinkler (tryck på B1 för IP)
– Ethernet-gränssnittet måste vara anslutet vid start av OpenSprinkler. Att koppla in den senare aktiverar INTE gränssnittet.
– Den fasta programvaran kan ersättas när som helst med den ursprungliga firmware, inklusive firmware från här använda -
FörfattareInlagg