Reply To: Parallel and sequential irrigation
Homepage › Forums › Generally › Parallel and sequential irrigation › Reply To: Parallel and sequential irrigation
Try it with:
Edit options
Configure main irrigation circuit or edit irrigation circuits
This firmware supports up to 2 independent master stations, each with their own settings as below
listed.
● Master Station: Define a master station/zone, also known as a pump station. Master is a zone that
is switched on together with other zones. Each zone can be set as master. The default
is none (i.e. no use of a master station).
● Master On Adjustment: Fine-tune the exact time at which the master turns on. The acceptable one
Range is 0 to 600 seconds, in 5 second increments. For example, if it is set to 15, switches
The master station turns on 15 seconds after opening a station.
● Master Off Setting: Fine tune the exact time the master turns off. The acceptable one
Range is -600 to 0 seconds, in 5 second increments. For example, if it is set to -15, switches
The master station turns off 15 seconds before a station closes.
Handhabung von Stationen
● Anzahl der Stationen: OpenSprinkler kann die Anzahl der verfügbaren Erweiterungskarten automatisch erkennen;
dennoch muss der Benutzer die Anzahl der Zonen manuell einstellen, da sie die Anzahl der physikalischen Zonen
überschreiten darf. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung der Funktion für virtuelle Stationen (z.B.
entfernte oder RF-Stationen). Die Voreinstellung ist 8.
● Stationsverzögerung: die Verzögerungszeit zwischen zwei aufeinander folgenden Stationen. Der akzeptable Bereich
beträgt -600 bis 600 Sekunden, in Schritten von 5 Sekunden. Wenn sie beispielsweise auf 60 eingestellt ist, öffnet
OpenSprinkler Firmware 2.1.9 Benutzerhandbuch 14
sich die zweite Zone 1 Minute, nachdem sich die erste Zone schließt. Bei einer Einstellung von -15 Sekunden öffnet
sich die zweite Zone 15 Sekunden vor der Schließung der ersten Zone. Eine negative Stationsverzögerung ist
manchmal nützlich, um Probleme bei der Wasserdrosselung zu lösen. Die Standardeinstellung ist 0 (d.h. die nächste
Zone wird unmittelbar nach der vorherigen Zone geöffnet).
Viel Erfolg, HG