A2D – Adapter with SMT50 and RSD-BXE

Homepage Forums Generally A2D – Adapter with SMT50 and RSD-BXE

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
    Posts
  • #24668
    Anonymous
    Inactive

    Hello,

    in meiner aktuellen Konfiguration bekomme ich leider den Regensensor nicht zum laufen.

    Aufbau wie folgt:

    OpenSprinkler 3.2 – AC
    Firmware 2.1.9 (7)
    A2D – Adapter:
    Sensor 1 – Regensensor (RSD-BXE) (GND+SN1) – Poti Mittelstellung – schaltet gar nicht unabhängig der Stellung des Poti
    Sensor 2 – Bodenfeuchte (SMT-50 GND +SN2 + VIN) – Poti angepasst and Bodenfeuchte  – funktioniert einwandfrei

    Ich freu mich auf eure Antworten und sag schon mal DANKE!

    #25271
    Admin
    Keymaster

    Am A2D müssen Sie den Regensensor auf VIN(+5V) und SN1 anschließen!

    Das steht auch so in der Beschreibung: https://opensprinklershop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-opensprinkler

    #25489
    Anonymous
    Inactive

    Thanks, works!

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)